vivasvyat писал(а):
Хотелось бы услышать мнения заинтересованных специалистов по данной теме.
Многогранные гнутые стойки относятся к строительным металлоконструкциям, проектирование которых должно осуществляться в соответствии с требованиями СНиП II-23-81* "Нормы проектирования. Стальные конструкции", гл.1, 15*.
Все остальные ведомственные и другие более узкие нормы и правила могут также учитываться, но не входить в противоречие с указанным СНиП. Методики, изложенные в учебниках и в научных работах, имеют такой же приоритет.
Кроме этого, существуют "Рекомендации по расчету, проектированию, изготовлению и монтажу фланцевых соединений стальных строительных конструкций" ЦБНТИ Минмонтажспецстроя СССР, 1989.
Указанные Рекомендации являются основополагающими при проектировании фланцев уже долгие годы.
Отдельным конструктивным вопросом является сопряжение фланца с тонкостенной многогранной стойкой.
Угловой шов сопряжения стенки должен одновременно удовлетворять требованиям п.п. 12.8, 12.9 СНиП II-23-81* и обеспечивать при этом равнопрочность сечения шва сечению стенки стойки.
Кроме этого, этот шов должен соответствовать ГОСТ 5264-80, который рекомендует соотношение толщин S1=0,7S2.
Проблемой является соблюдение всех этих требований.
Второй проблемой является сопряжение коротких ребер жесткости со стенкой стойки с учетом эксцентричной передачи опорного усилия.
Соединение стойки с фундаментом принципиально не отличается от монтажного фланцевого стыка.
Гл. конструктор проектов ЗАО "Альминский камень"
Васильченко В.В.
|